W. 2024-11-30 09:52:14 | 河南省 安装 | 130查看 7回答
请问图纸中是3*2.5,计价中的工程量按一根计算还是3根,审计按一根计量正确么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是三根单芯导线
2024-11-30 09:54:04
-
图纸中3*2.5按单根长度乘以3计算
2024-11-30 09:54:25
-
电缆时按一根电缆的。
2024-11-30 09:54:56
-
要按3根计算的
2024-11-30 09:59:02
-
那就跟审计要3芯的电缆
2024-11-30 10:38:29
-
3根电线,工程量需要乘以(3)
把审计拉到现场看看,让他长长知识。
2024-11-30 13:19:23
-
定额是单根的
2024-12-08 16:39:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看