-
f2132333 2010-08-26 11:35:42 | 河南省 其他专业 | 924查看 5回答
非抗震构造柱在筏板中的插筋怎么计算?
根据04G101-3 45页柱子插筋构造一和03G101-1 42页绑扎搭接的图示我的理解是:柱子插筋长度=板厚-(保护层+筏板钢筋直径)+弯折长度+搭接长度 但钢筋算量中的公式是:锚固长度+搭接长度 这个是为什么? 请高人指点 谢谢!!问题补充:我计算的是砖混结构的工程,筏板基础上面是三七墙。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、03G101-1图集研究的是框架结构、剪力墙结构、框剪结构、框支剪力墙结构中的结构梁柱墙,构造柱属于砖混结构中的加强措施,其构造不能与平法中的结构柱去对应。 2、构造柱预留筋就是进入筏板一个锚固长度,伸出筏板一个搭接长度这样计算。
2010-08-26 13:22:02
-
同意楼上,03G101-1用于框架柱等,框架柱的算法和你说的一样。构造柱属于砖混结构的加强,构造柱伸入混凝土基础的具体构造见03G363图集22页,软件里面也有相应的节点,在砌体结构里面
2010-08-26 19:46:27
-
板厚-(保护层+筏板钢筋直径)+弯折长度=锚固长度 不是简单的等于,你理解下锚固的概念!
2010-08-26 11:40:20
-
你把钢筋的插筋构造设置成纵筋锚固了要把它设置成插筋。
2010-08-26 11:41:55
-
锚固节点在软件中的也有对应图例可根据需要选择锚固形式计算钢筋锚固量。
2010-08-30 09:57:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看