心事就是我 2024-11-30 20:33:12 | 河北省 预算安装算量GQI | 100查看 3回答
水泵房电动阀门调试是套电机接线调试还是阀门接线调试
1、请问水泵房内电动阀是套用工业管道工程内”电动阀门“还是自动化控制仪表安装工程内的”电动调节阀“?
2、若套取”电动阀门“,电机检查接线是套取电气工程内的”电机检查接线“还是套取自动化控制仪表安装工程内的”阀门检查接线 电动蝶阀“?
3、若套取”电动阀门“,是否还需要套取电机调试?(电动阀门子目的工作内容为:阀门壳体压力试验,阀门密封试验,阀门安装,阀门调试。好像没有说明含电机调试)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是生活给水泵房,套自动化仪表册;若是消防水泵房套工业管道电动阀门。
电机检查接线、阀门检查接线相对应。
电动阀门子目工作内容是水专业的,套检查接线要在电气专用里套。
2024-11-30 21:31:08
-
1、电动阀门是二位的,要么开要么关。电动调节阀是可以停留在任意刻度的。一般来说水泵房的都是电动阀不是调节阀。
2、套取电动阀门不需要套电机检查接线的,电机检查接线是拆开电机检查定子转子等的参数的,不会进行此项内容的。可以套取阀门检查接线电动蝶阀,这项内容是调整零位接地等等,实际发生的。
3、若套取”电动阀门“,不需要套取电机调试
2024-11-30 21:40:39
-
1、泵房内管道、管件、阀门、法兰都套工业管道章节;
2、需要套取电机检查接线(如果电动阀门是仪表控制系统上的套阀类检查接线);
3、需要电机调试(配合设备专业做电路系统调试,包括配电箱至电机一次、二次回路);
2024-12-01 08:28:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看