• 陕西省定额,6平方一下电缆头制作问题

    6平方以下矿物质电缆头,制作安装时用的是五指套热缩,定额中有控制电缆头制作安装,但制作是用的热缩式的,定额应该怎么套

    2024-12-01 17:05:30 补充

    套这个定额,是不是合适一点

    矿物质电缆头

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套电力电缆头 热缩式。

    2024-12-01 11:38:58 

  • 可以

    首次提交 2024-12-01 11:45:46  最近修改2024-12-01 17:17:21 (修改过1次)

  • 用的热缩就套热缩电缆头

    2024-12-01 11:57:27 

  • 6mm2及以下的电力电缆定额明确说明套用控制电缆及电缆头制安子目

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2024-12-01 12:12:34 