飘摇 2015-01-20 10:42:23 | 山东省 云翻样 | 276查看 4回答
关于标高的问题
首先,负一层底标高-3.6 但是基础底标高却是-1.8 怎么弄呢?另外图纸中说独立基础底标高和挡土墙标高一样。 如图
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在施工中竖向标高的排布是很重要的,直接关系到结构问题,所以在排布各构件高度时不能仅靠一张图纸来完成,要详细查阅相关联的图纸,从中找出对应的关系。
2015-01-20 11:06:31
-
地下室和基础构件分别建立两个楼层,你把地下室层底标高定义到-3.6米,正常绘制地下室的柱、挡土墙等构件,然后将柱子、挡土墙复制到基础层,因为你的柱子、挡土墙是要插入基础的。你除了底标高为-1.8米的独立基础之外,应该还有其他基础构件,不管标高是跨越到地下室还是在-3.6米以下,都可以再基础层绘制,通过调整标高来处理,前提是你对图纸图元标高的理解是正确的,这样只要是基础构件,不管标高调整到哪一层,都会将所有基础构件的钢筋量汇总到基础层来的。
2015-01-20 11:14:52
-
按照图纸修改楼层的层高来处理底标高即可
2015-01-20 11:08:10
-
首先,负一层底标高-3.6 但是基础底标高却是-1.8 怎么弄呢?另外图纸中说独立基础底标高和挡土墙标高一样。
答:你的截图只显示了一个节点的竖向标高,没有显示基础底标高-1.8的CAD图。只能理解为,这个楼有两个以上的基础底标高。或者说-1.8是个笔误。要把图纸结合起来看,才能看明白,不能就拿一个节点说事。如果有几个基础底标高。定义时,基础底标高选最低的。