aizaichuntian 2010-08-26 15:39:30 | 北京市 其他专业 | 1112查看 2回答
怎么解决管道沟的积水
我们在室外挖管道沟的时候,挖到1米就出地下水了,我们的无缝保温钢管是要直埋的,现在积水怎么解决?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1米见水应该不是地下水,通常是地表滞水或周边的管线漏水。如果是周边管线漏水,一般需要处理。 如果槽底被水浸泡的话,应该进行处理。可以将扰动的土壤换填成级配砂石或碎石。 槽底的积水,可以在工作坑内设泵抽出 保温钢管需要填砂,且外皮接缝处需要热接处理,应该是不怕水的。所以在管道上不需要处理。市政的热力通常埋深在4~6米深,保温部分也是不需要特殊处理的
2010-08-26 16:46:16
-
挖集水坑,用水泵抽水后施工
2010-08-26 15:44:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看