仗剑天涯 2015-01-19 15:21:09 | 河南省 云翻样 | 676查看 4回答
次梁两侧的附加箍筋如果计算设置为0,在梁截面不能生成?
我想用生成吊筋命令编辑附加箍筋,自动生成不了,当修改了计算设置以后,才能生成,想问一下是不是这么个情况?问题补充:我是用自动生成吊筋命令生成的,一直生成不了,后来发现修改了计算设置后,把0改为6c8后,不用自动生成吊筋命令,整栋楼都已经生成了附加箍筋,费解。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳能生成,你要点击整楼生成,然后在选择楼层即可。
2015-01-19 16:54:31
-
我想用生成吊筋命令编辑附加箍筋,自动生成不了,当修改了计算设置以后,才能生成,想问一下是不是这么个情况?
2015-01-19 15:33:03
-
是的
软件,在计算设置内修改以后,就是整栋楼会自动添加这个属性的
可以在计算设置内设置好以后,就不要再去调整生成了
2015-01-19 15:42:46
-
1、计算设置中,次梁两侧箍筋数量默认为0,如果你在开启【自动生成吊筋】的功能界面没有输入次梁加筋的根数信息,软件是无论如何也不会生成次梁加筋的,如下图所示。计算设置中是统一设置的地方,也就是说计算设置中你修改过次梁两侧箍筋数量,那么你在绘图输入界面开启自动生成吊筋的功能,就不用每次自己输入红框里的内容了,如果计算设置为0,自动生成吊筋界面要自己输入详细信息哦。
2015-01-19 15:50:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看