• 你好,截图关于风机软连接在什么情况下可以计算,什么情况下不可以计算?

    风机软连接

    2024-12-04 19:33:58 补充

    防排烟系统作为独立系统时指单独一张平面图?

    只有在排烟与排风共用风管系统指平面图同时存在排烟和通风等其它系统的风管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看风机的电气系统图;

    排烟、排风双速风机(两根电缆连接到风机),需要计算柔性短管。

    排烟风机(一根电缆连接到风机),不需要计算柔性短管。

    2024-12-05 02:37:39 

  • 设计说明,无法确定时,问一问设计员。

    2024-12-04 19:39:46 

  • 风机设备都需要计算进口和出口的软连接

    2024-12-04 23:51:46 