专业造价 2024-12-05 15:36:25 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 1094查看 2回答
消防工程中,消防电源监控系统和电气火灾监控系统什么情况是手拉手布线什么情况下?
什么情况是树干式布线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
手拉手布线通常是指线路直接串联连接,每个设备或模块之间直接相连,形成一条连续的线路。这种方式适用于需要连续供电或信号传输的场景,可以确保线路的稳定性和可靠性。对于消防电源监控系统,一般要求采用手拉手的方式布线,因为这种方式可以使线路的接触面积更大,连接更牢固,从而可以有效防止电路中断或短路,确保电源供电稳定和安全可靠。对于电气火灾监控系统,手拉手布线适用于跨防火分区的连接,以及防火分区内首个设备连接后,按防火分区内部手拉手。
树干式布线是指从一个主干线路分出多个分支线路,类似于树干分出树枝的方式。这种方式适用于多个用电负荷并联在一条供电回路上的供电方式,适用于照明、一般负荷等场景。在消防工程中,树干式布线可以用于不同防火分区的消防风机的电源,由变配电室引出电缆进行树干式配电。这种方式在干线故障时,停电范围较大,供电可靠性相对较低,但在正常情况下可以减少开关设备和线材的消耗。
消防电源监控系统一般采用手拉手布线以确保供电的稳定性和可靠性,而电气火灾监控系统可能根据具体的防火分区和设计要求,采用手拉手布线或树干式布线。具体的布线方式应遵循国家相关标准和设计规范,并结合实际工程的具体情况来确定。
2024-12-05 15:38:47
-
设计采用“总线制”,就是你说的手拉手布线。
设计采用“多线制”,就是你说的树干式布线。
电源监控(总线制)
火灾自动报警(干线采用多线制;支线采用总线制)
首次提交 2024-12-06 06:54:41 最近修改2024-12-06 06:55:30 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看