时机 2024-12-05 19:28:45 | 山西省 土建 | 214查看 2回答
规范
冬季混凝土测温技术规范
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据《建筑工程冬期施工规程》,测温起始时间指室外日平均气温连续 5 天低于 5℃时起,至室外日平均气温连续 5 天高于 5℃冬施完毕1.
测温项目及要求
混凝土搅拌测温:冬季混凝土施工时,需进行搅拌测温,包括现场搅拌、商品混凝土,并记录大气温度、原材料温度、出罐温度、入模温度等,每班不少于 4 次,要求混凝土或砂浆出罐温度不低于 10℃,入模温度不低于 5℃1.
混凝土养护测温1 :
应先绘制测温点布置图,标明测温点的部位、深度等详细信息。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等,此外还应进行成熟度计算。
掺加防冻剂的混凝土在未达到抗冻临界强度 4MPa 之前每隔 2h 测量一次,达到抗冻临界强度且温度变化正常,测温间隔时间可由 2h 调整为 6h 。
大体积混凝土养护测温:大体积混凝土施工要对入模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录,并附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等1.
- 测温孔的设置
位置选择:测温孔应选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻结的部位,如西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭1.
不同构件的测温孔设置1 :
梁:包括简支撑与连接梁,梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的 1/3 至 1/2 处。
现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱下端设一个测温孔。
底板:底板测温孔布置按纵横方向不大于 5m 间距布置,每间房间面积不大于 20m² 可设一个测温孔,测温孔垂直于板面,孔深为板厚的 1/3 至 1/2。
现浇混凝土墙板:墙厚为 20cm 及 20cm 以内时,单面设置测温孔,孔深为墙厚的 1/2;当墙厚大于 20cm 时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的 1/3,并不小于 10cm,测温孔与板面成 30 度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于 5m 的间距布置,每块墙面的面积小于 20m² 时,每面可设一个测温孔 。
2024-12-05 20:24:40
-
查看
2024-12-06 10:26:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看