jiankang 2010-08-27 10:34:00 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1167查看 10回答
砖混结构女儿墙增加构造柱,钢筋计算有误,谁能帮我看看?
首层层高3.6米,圈梁顶标高为2.6米,二层女儿墙高1米,构造柱从首层圈梁上平生根,软件计算结果为构造柱高度2米+出基础高度1米,很明显从圈梁上平到首层顶标高1米的钢筋重复计算了。我认为是软件设置的原因。 说明:女儿墙高1米,单设为二层,女儿墙构造柱也在二层画,底标高改为2.6。问题补充:首层无构造柱,女儿墙上另外增加的构造柱。也希望朋友们能亲自动手试试。结果是不正确的。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在底层画,定义时构造柱的底标高是2.6+圈梁厚度,顶标高为3.6+1,在女儿墙中就不用画构造柱了
2010-08-28 18:55:53
-
是的,女儿墙应该在二层画,把底标高改为2.6米。
2010-08-27 10:39:52
-
这是计算的生根的长度。。但是你的女儿墙高是1米。。怎么计算结果是2+1了、、 是不是你在女儿墙部位的构造柱高度设置有误了、、、这个生根是软件自己默认的要插筋或者是直锚的。。这是貌似没有办法修改的。。。但是你可以计算完之后,编辑钢筋中修改。。完了 在锁定的。。
2010-08-27 10:43:48
-
建议,女儿墙在第二层画,构造柱定义标高底标高层底标高-1
2010-08-27 10:47:59
-
首层层高是3.6M,圈梁的顶标高不应该是3.6M么,没有看到图纸这个不好说。就用“单构件输入”直接、简单些吧,要处理这个1M的构造柱
2010-08-27 11:04:53
-
回答:说明你构造柱标高设置有误,你将首层的构造柱底标高设置为基础梁的底标高,然后将顶标高设置为加女儿墙1米的标高画图即可。意思就是通过调整标高,就在一层设置柱构件的标高来满足实际高度需求来画构造柱计算即可。
2010-08-27 10:39:24
-
刚刚试过了楼主描述结构,在汇总计算后没有发现所谓的“出基础高度”的公式描述。我从两层分别绘制构造柱来计算这个构造柱的钢筋进行对比,发现软件计算结果是完全一致的。本人觉得软件不可能出现此等错误。 1:楼主是否在定义标高属性的时候没有选择该构件图元进行修改(底标高2.6 顶标高4.6 )而是将构件的属性进行修改了。 2:楼主在公式中描述的“基础高度”是个什么概念,该构造柱已经在2.6米标高处了,和基础没有联系了!只有和上部钢筋的预留筋了! 3:要是实在还是出现错误的话那么就编辑钢筋,或者单构件输入然后锁定!
2010-08-27 11:24:40
-
你设置的柱高度不对吧 是不是不让你计算了啊 把 标高改一改 试试
2010-08-27 13:34:24
-
肯定是构造柱底标高定义的不正确,画完构造柱然后啊选定,在修改属性就可以了
2010-08-28 11:52:13
-
你是不是楼层搞错了喔
2010-08-29 15:22:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看