321 2024-12-07 16:37:22 | 河南省 安装结算安装算量GQI | 93查看 3回答
电气楼板内预埋管出楼板处的立管怎么考虑,有什么依据吗
电气楼板内预埋管出楼板处立管怎么考虑,比如板厚120mm,板内埋深60mm,20mm的管,出楼板与板平齐还有40mm,这部分我一般都没考虑,但现在施工队要跟我要这部分的管线工程量,我怎么反驳,有什么依据吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按计算规则,这部分要的很合理,你没法反驳。
用GQI算量,按照层顶层底(这层的顶标高等于上一层的底标高)布线,这部分不会漏啊
2024-12-07 16:52:05
-
不考虑板厚。按建筑标高计算就行,现场说预埋出板面40mm还是40m要他给出图纸要求,一般电气验收是管口应高出基础面50至80mm。
2024-12-07 22:23:19
-
看合同的约定计量规则,一般电气验收是管口应高出基础面40~50mm。
2024-12-07 23:09:00