hjg 2024-12-11 10:54:01 | 广西壮族自治区 土建土建计量GTJ | 52查看 2回答
这种只有一半的吸水槽怎么布置?,是用集水坑构建布置么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不同厚度及标高用筏板设置,斜位用变截面,左面垂直的用剪力墙
2024-12-11 11:08:03
-
布置好集水坑,可以设置各边的坡度的
2024-12-11 11:08:23
-
图一是之前我算的集水坑,计算后能看到集水坑壁及钢筋三维,以及详细的钢筋信息;图二,是我这次算的集水坑,布置上去后,看不到集水坑壁及钢筋三维,只有一块底板,和底板的钢筋信息,是什么原因?
-
这是地下室 底板,我按照这个图用有梁板布置的,但是忘了一个问题,集水坑只能布置在筏板上,现在布置不上去怎么办,要删了用筏板重新画?
-
请问一下,我布置集水坑的时候明明是布置在筏板上的,但是它老是提示我布置在筏板上,布置不上去,标高、布置范围都没问题,的的确确是布置在筏板上的,没超筏板。应该要怎么解决呢?
-
这种梁的侧面无法布置外墙装修层,用单梁装饰的画他装饰的是四个面,我就要外侧面,手算的画这种地方还挺多的,感觉麻烦,填充砖墙感觉我还要一个个对标高画,各位大神是怎么操作的???