X 2024-12-11 11:41:43 | 广东省 土建 | 89查看 2回答
桩充盈系数
6根灌注桩,根据桩施工记录表实际桩长计算得出理论灌浆量合计55.74m3,桩施工记录表记录实际灌注量为157m3,清单已考虑1.2充盈系数,清单工程量是否为157/1.2=130.83m3?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是157/1.2=130.83m3
2024-12-11 11:47:26
-
清单工程量应为理论灌浆量(含桩头混凝土量),桩实际灌注量157/55.74得出实际充盈系数2.82,这个时候就需要分析造成充盈系数过大的原因,是否是因为地质还是施工原因造成的,如果是地质原因造成的,充盈系数需要做签证处理,如果是施工原因造成的是无法进行索赔。
2024-12-11 15:00:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看