蜀国栋梁 2010-08-27 22:13:21 | 北京市 其他专业 | 1330查看 3回答
无地下室基础
无地下室基础筏板板面标高为—2米,首层楼板结构标高为—0.08,钢筋在首层墙体设置了一道450高的梁,梁底标高为—0.08,咱为了省料,能不能把这道梁取消了呢???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可,结构设计一般都是通过演算的,要满足荷载等级和抗震等级的,况且这个梁要和首层楼板整浇,以满足整体结构的稳定性。 这不是省量不省量的问题。
2010-08-27 22:18:15
-
梁属于结构受力构件,随意取消将改变结构受力状态,只有经设计部门经过计算审核后变更设计,才可以取消
2010-08-27 22:27:05
-
不能!!! 梁时设计经过结构演算设计出来的,不能随便取消,想取消要经过设计人的取消才行。
2010-08-28 07:19:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看