holyshit 2010-08-28 09:23:26 | 湖南省 其他专业 | 1276查看 5回答
保护层厚度设置
请问一下,我的图纸上面写的是梁砼保护层厚度40mm,梁中箍筋和构造钢筋的砼保护层厚度不得小于25mm。那么我改如何设置呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:当同一构件保护层有多个要求时,要综合考虑通过计算后取一个正确的值定义在梁的保护里,就可以了,这个值要同时满足设计要求。
2010-08-29 07:49:34
-
在前面的 工程设置里面 把 梁 保护层 改过来就可以啊
2010-08-28 09:28:30
-
应该按照梁砼保护层厚度40mm来设置。
2010-08-28 09:26:04
-
如果都是这样的情况可以在工程设置中修改,如果是个别构件可以在属性定义中修改
2010-08-28 09:24:47
-
如果是整个工程统一的,可以在工程设置中一起设置,图片1; 否则就在属性编辑框中设置,图片2。
2010-08-28 09:27:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看