alei87 2010-08-28 10:38:53 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2230查看 3回答
楼梯钢筋的配筋
图集上关于:支座上部纵筋钢筋按下部纵向钢筋的1/2配置,是按照直径的1/2还是间距的1/2,我理解的是按照直径的1/2配置,希望大家帮忙。下面有截的图。问题补充:比如说楼梯下部受力筋是C12@150,那么上部纵筋的受力筋按照图集上的说明应该按什么型号,上部纵筋和下部纵筋的级别是一样的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 在图集中“按下部纵筋的1/2”指的是配筋率,也就是负筋的钢筋截面面积为底筋钢筋截面面积的1/2。在一般施工中,都是按同底筋直径,间距为底筋间距的2倍施工的。
2010-08-30 09:03:33
-
应该是按照间距的1/2. 如底板筋c10-100,负筋为c10-200.
2010-08-28 10:41:18
-
按直径的1/2肯定不对啊~ 如果下面用10的钢筋,你的一半还不是要用5啊
2010-08-28 10:58:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看