麦麦大人 2024-12-16 11:41:15 | 广东省 安装计价软件GCCP | 103查看 3回答
图纸工程量与现场工程量不符
我方为审计按竣工图计算灯具线管,但施工方不认与他们送审量,现场量相差远,认为现场梁多,线管铺设难度大弯曲的地方多,应该适当增加工程量。作为审计应该怎么处理,要增加工程量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
旧改项目,现场实际有绕梁敷设工程量,按现场实际发生的绕梁工程量增加工程量
2024-12-16 11:44:08
-
一般是按图审量,如有出入可办理签证
2024-12-16 11:56:42
-
原则上按竣工图算量,施工单位所说的现场增加工程量 要么有签证确认,要么有设计变更等体现在竣工图中,没有这些资料施工单位自己承担了
2024-12-16 13:31:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看