1230 2010-08-29 16:42:59 | 广东省 其他专业 | 1357查看 5回答
钢筋标注问题
该梁是地下室底板的梁,,但是设计些KZL5(10), 第一使用什么属性的梁,框架梁,或基础梁?? 第二原位钢筋标注信息怎么处理比较好。 原位标注有(左右)支座(面筋)支座标注和(底筋)支座标注,跨中标注。共有5个标注
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要按框架梁定义标注。 将上下的支座筋合并在一起,都在上部支座筋处输入。 对于计算钢筋量不必在意上下混淆的,施工时自会按图示施工的。
2010-08-29 18:43:50
-
框架梁。钢筋标注信息采用集中标注,然后按照设计图添加原位标注,按照设计图一一填到相应位置; 下部的原位标注应该是跨中的钢筋, 按照平法图集101的标注没有下部支座钢筋啊; 这样的呀,这样的情况软件计算不了,你把底部支座钢筋拿出来添加到单构件中输入吧;这样可以简单了许多; 那也只好这样一根一根梁的算下去,怎么也比手算简便一些啊;
2010-08-29 16:47:31
-
按照基础梁计算,因为基础梁和地上部分梁受力相反。配筋为:梁上部支座左为4根25加2根20,中间一样,右支座为3根25加2根20;下部按照图纸标注的执行就可以了
2010-08-29 16:51:07
-
该梁是地下室底板的梁,那就是基础梁了。 原位钢筋标注信息就按照图纸设计标注位置正常标注就可以了。
2010-08-29 16:47:16
-
朋友你好 KZL5(10)表示框支梁 10跨 左边上部支座负筋4B25+2B20中的4B25+2B20与中间的4B25+2B20同指上部通长筋。 中间下部没有原位标注 左边下部支座负筋11B25 4/7表示两排 第一排4根 第二排7根 右边同理 这些钢筋都可以在原位标注的表格栏输入 有说明就按说明来呀
2010-08-29 16:51:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看