• 钢筋标注问题

    该梁是地下室底板的梁,,但是设计些KZL5(10), 第一使用什么属性的梁,框架梁,或基础梁?? 第二原位钢筋标注信息怎么处理比较好。 原位标注有(左右)支座(面筋)支座标注和(底筋)支座标注,跨中标注。共有5个标注

    基础梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要按框架梁定义标注。 将上下的支座筋合并在一起,都在上部支座筋处输入。 对于计算钢筋量不必在意上下混淆的,施工时自会按图示施工的。

    2010-08-29 18:43:50 

  • 框架梁。钢筋标注信息采用集中标注,然后按照设计图添加原位标注,按照设计图一一填到相应位置; 下部的原位标注应该是跨中的钢筋, 按照平法图集101的标注没有下部支座钢筋啊; 这样的呀,这样的情况软件计算不了,你把底部支座钢筋拿出来添加到单构件中输入吧;这样可以简单了许多; 那也只好这样一根一根梁的算下去,怎么也比手算简便一些啊;

    2010-08-29 16:47:31 

  • 按照基础梁计算,因为基础梁和地上部分梁受力相反。配筋为:梁上部支座左为4根25加2根20,中间一样,右支座为3根25加2根20;下部按照图纸标注的执行就可以了

    2010-08-29 16:51:07 

  • 该梁是地下室底板的梁,那就是基础梁了。 原位钢筋标注信息就按照图纸设计标注位置正常标注就可以了。

    2010-08-29 16:47:16 

  • 朋友你好 KZL5(10)表示框支梁 10跨 左边上部支座负筋4B25+2B20中的4B25+2B20与中间的4B25+2B20同指上部通长筋。 中间下部没有原位标注 左边下部支座负筋11B25 4/7表示两排 第一排4根 第二排7根 右边同理 这些钢筋都可以在原位标注的表格栏输入 有说明就按说明来呀

    原位标注

    2010-08-29 16:51:05 