• 电气配管之间的跨接地线相关问题(北京定额)

    室外围墙上明敷的镀锌钢管之间安装过线盒,过线盒左右两侧链接需要用跨接地线,此处的跨接地线需要套什么定额?在防雷及接地装置中,只有“均压环”中有跨接地线,但只有钢铝窗和玻璃幕墙;看“等电位联结”中有“设备金属外壳接地”,单位是“处”,但是看定额中的内容好像又有点不符,不知道应该套什么定额最合适,请各位专家老师帮忙指点一下,非常感谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、电气管道之间的跨接接地线已经包含在管道安装子目内(包括与接线盒的跨接)。

    二、均压环、引下线钢筋之间的跨接线,也包括在均压环、引下线的子目内。

    三、进户金属管道与等电位端子箱接地母线之间的跨接,需要另行计算。

    2024-12-19 19:33:42 

  • 配管中的接地连接线包括在定额中了,不需要另套

    2024-12-19 16:46:52 

  • 不需要单独套定额,定额在编制时已经考虑了

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2024-12-19 16:55:33 