颖29 2024-12-19 16:44:38 | 北京市 安装计价软件GCCP | 93查看 3回答
电气配管之间的跨接地线相关问题(北京定额)
室外围墙上明敷的镀锌钢管之间安装过线盒,过线盒左右两侧链接需要用跨接地线,此处的跨接地线需要套什么定额?在防雷及接地装置中,只有“均压环”中有跨接地线,但只有钢铝窗和玻璃幕墙;看“等电位联结”中有“设备金属外壳接地”,单位是“处”,但是看定额中的内容好像又有点不符,不知道应该套什么定额最合适,请各位专家老师帮忙指点一下,非常感谢!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电气管道之间的跨接接地线已经包含在管道安装子目内(包括与接线盒的跨接)。
二、均压环、引下线钢筋之间的跨接线,也包括在均压环、引下线的子目内。
三、进户金属管道与等电位端子箱接地母线之间的跨接,需要另行计算。
2024-12-19 19:33:42
-
配管中的接地连接线包括在定额中了,不需要另套
2024-12-19 16:46:52
-
不需要单独套定额,定额在编制时已经考虑了
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-12-19 16:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看