• 关于钢筋梁内吊筋问题!

    当梁的原位标注G4B12,在软件设置里面直接输入时软件默认(A6),此时软件默认取几根吊筋,如果图纸注明要求按A8@100/200时,将如何布置!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这个G4B12 是构造筋 图纸注明要求按A8@100/200 可以在属性编辑里面 侧面拉筋哪修改成图纸设计给的数据

    2010-08-30 11:48:50 

  • 你好 G4B12 指的是梁两侧的构造钢筋 A6指的是构造筋直接的拉结筋 如果是A8@100/200你可以直接在A6的位置输入。

    吊筋

    2010-08-30 07:42:40 

  • 当梁的原位标注G4B12,在软件设置里面直接输入时软件默认(A6),此时软件默认取几根吊筋,如果图纸注明要求按A8@100/200时,将如何布置! 侧面钢筋为构造钢筋4跟螺纹12的时候,拉筋默认是根据101图集,根据梁款识别直径大小的,当梁宽度小于等于350mm,识别为A6,大于350mm识别为A8,如果不输入拉筋间距,默认为箍筋非加密间距的2倍

    2010-08-30 07:53:44 

  • 当梁的原位标注G4B12,在软件设置里面直接输入时软件默认(A6),此时软件默认取几根吊筋,如果图纸注明要求按A8@100/200时,将如何布置! 答:G4B12是梁的两侧构造钢筋,A6是构造钢筋的拉筋(是固定构造钢筋G4B12的)如果设计A8@100/200,在拉筋处直接输入A8@100/200

    2010-08-30 08:01:39 

  • G4B12为侧面构造筋,拉筋可以在拉筋位置按图示输入。一般规格同箍筋,间距时箍筋的2倍。比如箍筋是A8@100/200,拉筋就是A8@400. 这里没有吊筋的信息,吊筋要看图纸中的标注的。

    2010-08-30 08:23:21 

  • 软件不能默认取几根吊筋,要手工在吊筋栏输入根数与规格,G4B12是构造筋,(A6)是拉钩。

    2010-08-30 08:40:15 

  • 你好,当梁的原位标注G4B12,在软件设置里面直接输入时软件默认(A6),这里的A6不是吊筋,是拉筋,如果图纸已注明是A8@100/200,直接把(A6)改为A8@100/200

    2010-08-30 08:15:18 

  • G4B12 指的是梁的构造钢筋 , A6指的是构造筋的拉结筋 , 如果图纸没有特别交待拉筋的信息,可以直接在拉筋的位置输入A6即可。如果图纸注明要求按A8@100/200就直接在“拉筋”栏输入“A8@100/200”。

    2010-08-30 14:35:07 