• 柴油发电机房热烟管

    各位老师,请问柴油发电机房里面这个热烟管需要单独计量吗

    单独

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要

    2024-12-20 10:25:57 

  • 不需要一般发电机组属于成套设备,这个是包含在发电机组安装定额内的

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2024-12-20 10:27:40 

  • 这个属于发电机房柴油发电机的排烟管,这个属于单独计量的,按照风管计算的,这个风管设计为3mm的黑铁风管,需要刷防锈漆后保温

    2024-12-20 10:45:29 

  • 需要,设计一般是在建筑物最高点排放,土建竖井里都要做 烟囱。一般为圆形,双面不锈钢板中间加岩棉

    2024-12-25 18:16:03 