Coisini 2024-12-23 18:35:11 | 湖南省 安装 | 81查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
worker張 铂金专家
答题: 4391 被赞: 983
桥架敷设或SC100管敷设WS表示沿墙面敷设、CE沿顶明敷设
首次提交 2024-12-23 18:37:16 最近修改2024-12-23 18:41:26 (修改过1次)
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124769 被赞: 30191
是3*50的走桥架和配管,1*25的沿墙、顶棚
2024-12-23 18:53:55
电气:怎么理解这句话?
竖井(层配电间)内由桥架引至楼层配电箱的电缆穿普利卡可挠金属软管沿墙明敷设(动力工程≤0.8m,照明工程≤1.2m)。 1、请问电缆敷设中,桥架至配电箱的连接通常不是桥架吗?为什么设计用金属软管?2、如果设计要这么做,一般什么情况才这样用软管连接?
求不同规格常规桥架的支吊架布置间距规范文件
求一份不同规格常规桥架的支吊架布置间距规范文件查询百度,只找到很笼统的文字描述:水平桥架支吊架间距1.5~3m,垂直桥架支吊架间距 2m但是不同规格的桥架(100*50/150*50/200*100/300*150)都用这个一样的间距吗?水平间距到底选1.5m还是2m还是3m?希望专家指点一下如何确定间距,最好能提供相关规范文件5927231@qq.com
电气识图问题?
以上电力平面图和系统图,我想问下,1.进1#(室外住宅总箱)与2#(室外住宅总箱)的2*YJY-4x70和2*YJY-4x50分别在平面图如何走;2.出配电箱的YJY-4x50+1x25-SC80-FC在平面图如何走3.以上的红线是一根YJY-4x50+1x25-SC80-FC还是两根;4.一直搞不清这个进配电箱的线和出配电箱的线,如何理解和识别
求教各种规格桥架【支架间距】取值规范
在国家标准图集《22D701-3电缆桥架安装》中,对于桥架支架的间距只有一句话:“电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5m~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m,”可是,什么时候按1.5m什么时候按3m呢?是不是又可以按2m呢?感觉说得不清不楚。而且,100*50 / 200*100 / 300*150 / 400*200等等这些规格的桥架,又如何分别取支架间距的数值呢?难道所有规格的桥架支架都按同一个数值的间距布置吗?请各位专家赐教确定支架间距数值的方法,以及相应定值的依据。如有可直接依据的规范,烦请发送至5927231@qq.com如果能详细指点一下参照规范文件的哪一页,那就不胜感激了!
新手电气总图识图,我的理解不知是否正确,请指正
图中由AW总配电箱引出一根2YJV-5*10SC40管线,至1层MX1箱。然后从MX1箱引出①1BV-5*6-pc-wc的管线在紫色线桥架内引入KX1配电箱。 MX1箱引出②9*BV-3*6-PC25-WC的管线在桥架内引入KX2箱。问题1:以上的识图理解是否正确? 问题2:这样墙内暗敷的管线仍然是从配电箱走入天棚再分到各电气吗?