39****@qq.com 2010-08-30 15:20:52 | 广东省 其他专业 | 781查看 4回答
柱子问题
1.柱子位置有必要在属性里注明:边柱、角柱、中柱吗?按默认,会影响钢筋量吗? 2.柱子配筋是这样的,KZ1 SC=B(2,2) 600*600 J1=2C25,J2=2C20,J3=2C20 A8-100/200 J1肯定是单侧配筋,在软件里输入4C25,但我想知道,J2、J3是否与J1一样单侧配筋呢?还有箍筋肢数? 请各位朋友帮我解答,谢谢,祝好!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.不需要。只是顶层柱画好后(墙必须画上后)进行“识别边角柱”。识别后不同位置的柱钢筋计算结果不同,既锚固长度不同。 2.柱子配筋是这样的,KZ1 SC=B(2,2) 600*600 J1=2C25,J2=2C20,J3=2C20 A8-100/200 这种柱的注写方式不是平法的表示方式,不好妄加评论,还是直接与设计者沟通。
2010-08-31 09:58:50
-
1、按默认,不会影响钢筋量 2、全部单侧筋
2010-08-30 15:27:10
-
柱子是边柱 角柱 和中柱,可以在屋面层,自动识别边角柱处理.
2010-08-30 21:11:09
-
你好:你的柱子标注的方法有点特殊,还是看看图纸的说明要求吧,不能评猜测。软件算量只要你把柱子的信息输入正确就能计算正确,这个没问题的。
2010-08-30 22:07:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看