xiafang41 2010-08-30 16:03:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 401查看 10回答
柱子箍筋根数计算问题?
楼层高度为3.4米,柱子箍筋标注为B12@100,采用机械连接方式。在软件中计算出来的结果为(3750/100)+1,而正确的计算应该是(3350/100)+1,不知道哪里出错了,麻烦哪位高手帮忙解答一下!!!
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看一下柱顶的梁标高,是不是抬高了400 有 柱梁相交的时候,你柱子画到梁底,柱子也会算到梁顶, 反坎最好不要用梁做,用其他构件做 好像没有 你应该不是所有的柱多这样吧 哦,截图过来看一下
2010-08-30 17:09:18
-
我认为可能是你楼层高度输错了
2010-08-30 16:08:50
-
你检查下柱子的高度设置有无问题。 你再检查下柱子的第标高。 要不你打下客服的电话问下是怎么回事他们的服务态度很好的。
2010-08-30 16:09:19
-
看看层高是不是输入错误了
2010-08-30 16:11:18
-
3.4m的层高没包括梁高吧~~?
2010-08-30 20:44:57
-
3.4M是楼层高度,你的梁高可能是350吧,柱子里面有个设置是:柱子箍筋在梁里面是否贯通,你看一下这个设置,你是否设置为“是”了
2010-08-31 13:21:59
-
看一下你设置的一层标高是不是0.000,如果是-0.4的,可能问题就出在这
2010-08-31 15:07:24
-
从新检查一下你输入的数据是否 输入正确 如果还是这种状态的话 你赶紧找千赢官网首页登录入口的售后服务人员帮助你
2010-09-01 21:34:25
-
你好:应该是你的柱子的底标高不在楼面处或者顶标高不在楼面处,都是100的间距软件不会出错的。再侧仔细看看吧。
2010-09-02 20:22:31
-
柱子是通长的,应该算到梁顶。
2010-09-02 19:09:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看