我的世界 2024-12-24 16:16:33 | 北京市 市政 | 71查看 3回答
北京市政工程算管道时,如果末端井是算到到井边还是,井中间。如果中间有井时呢及挖土
北京市政工程,算管道时,如果末端井是算到到井边还是,井中间。,还有如果中间有井时,是量过它,还是断开都到井外边计量管道及挖土方呢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
雨污水、给水都是中心线长度计算,检查井折算成2m沟槽。如果20米管道包含一个井,那么就是沟槽断面*(20+2)。电信、电力、热力、这些不等底的检查井,建议管道算管道的,检查井算检查井的
2024-12-25 09:27:58
-
如果是污水、雨水管道,计算至井中,然后减去井扣减长度,如果是给水、热力等管道是不扣减井尺寸的。
2024-12-24 16:21:23
-
清单计量规则是中心线,不扣除井的宽度。
2024-12-24 21:41:10