yao816 2010-08-30 20:46:41 | 河北省 其他专业 | 1220查看 2回答
灌注桩的高度按什么算?
图纸上说桩有效深度7米,垫层底标高 -1。6米,室内外高差0。1米,算桩时按多高算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳垫层以下才施工桩的,所以垫层的标高不作为级桩的有效依据。 也就是活你的桩的顶标高为-1.6m,那么你这桩长是7m,那就说明你的桩底标高为-8.6m
2010-08-30 20:52:35
-
图纸上说桩有效深度7米,就按7米算。算桩的长度与室内外高差及垫层底标高无关,算桩承台才需要考虑室内外高差及垫层底标高。
2010-08-30 20:48:04