滋滋滋 2024-12-30 09:08:10 | 河北省 安装 | 112查看 2回答
请问这个接地极怎么画?
我的基础是砖胎膜+地梁,而且地梁钢筋是c8,砖胎膜钢筋>c12
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、我觉得地梁主筋不应是c8的 ,砖胎模有C12的配筋?建议再看看结构图。
2、看结构图后确认地梁主筋的确是c8时,要按设计增加1A16镀锌钢筋(把利用基础主筋接地设置为A16镀锌钢筋),延每道有梁的轴线布置就行,工程量要依据当地的定额计算规则计算(按每米2根计算)。
3、看结构图后确认地梁主筋是大于等于c12时,延每道有梁的轴线布置就行,工程量要依据当地的定额计算规则计算(按每米2根计算,你的图中是4根c12,看看计算规则中的规格要求,如果规格也是C12,定义利用基础主筋接地时,倍率为2)。
首次提交 2024-12-30 09:46:58 最近修改2024-12-30 09:47:40 (修改过1次)
-
按设计说明来说增加一根16的钢筋连接作为接地极,按地梁的路由增加
2024-12-30 09:15:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看