• 请问这个接地极怎么画?

    我的基础是砖胎膜+地梁,而且地梁钢筋是c8,砖胎膜钢筋>c12


    砖胎膜

    地梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、我觉得地梁主筋不应是c8的 ,砖胎模有C12的配筋?建议再看看结构图。

    2、看结构图后确认地梁主筋的确是c8时,要按设计增加1A16镀锌钢筋(把利用基础主筋接地设置为A16镀锌钢筋),延每道有梁的轴线布置就行,工程量要依据当地的定额计算规则计算(按每米2根计算)。

    3、看结构图后确认地梁主筋是大于等于c12时,延每道有梁的轴线布置就行,工程量要依据当地的定额计算规则计算(按每米2根计算,你的图中是4根c12,看看计算规则中的规格要求,如果规格也是C12,定义利用基础主筋接地时,倍率为2)。答疑解惑

    首次提交 2024-12-30 09:46:58  最近修改2024-12-30 09:47:40 (修改过1次)

  • 按设计说明来说增加一根16的钢筋连接作为接地极,按地梁的路由增加

    2024-12-30 09:15:29 