张ZQY 2024-12-31 11:21:55 | 海南省 安装资料 | 80查看 2回答
明装配电箱需要暗装配线箱的规范在哪里呢?
是这样的,我们幸苦找了很多规范,目前只找到了这个,配电箱暗管进出安装的规范,但是因为这个规范不在图纸上标出,所以甲方目前不认可。想请问下各位还有哪些规范有写配电箱安装进出的吗?感激不尽!
2024-12-31 14:55:43 补充
有些可能没写清楚,就是我们要的是明配箱暗配管的情况下要做接线盒。我们还有其他依据说明要做接线盒的吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电箱是明装,并不代表管道就是明装,这两个是不冲突的,
就是明装的配电箱进出管可以明装,也可以是暗装的
具体管道是明装还是暗装设计人员会在图纸上标注出来的,没有明确的可以咨询设计人员去明确就可以了
只要设计人员在设计 说明里有这个图集就可以做为计算依据
2024-12-31 11:39:32
-
图集效力等同于规范。
明装配电箱采用暗配管的情况下,采用图集做法。
首次提交 2024-12-31 11:45:04 最近修改2024-12-31 11:46:51 (修改过1次)