• 求助:梁箍筋个数的计算范围

    保护层

    计算箍筋个数时是用净距还是直接总长不扣除中间交叉部分和两端支座

    2025-01-05 02:01:32 补充

    计算箍筋个数时是用净距还是直接总长不扣除中间交叉部分和两端支座只减去两端保护层即可  哪种更符合现场实际情况 因为看到有些交叉的部位是没有布置箍筋的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要扣减中间的柱,柱边50mm开始计算箍筋

    2025-01-05 07:25:57 

  •  计算箍筋个数时是用净距 需要扣除中间交叉部分和两端支座的长度 ,,

    2025-01-05 07:49:46 

  • 交叉部分的箍筋不计算。

    2025-01-05 08:01:36 

  • 按净长

    2025-01-05 08:16:49 

  • 计算梁箍筋是按梁的净跨计算的,因为柱的范围没有梁箍筋的

    2025-01-05 08:48:17 