如果消防电气中,对于线槽中的是电缆,线槽以外的是配管,那么对于线槽内和线槽外的线不一致,该怎么办?
配钢管是ZR-RVS-4*1.5 SC20,线槽内是ZR-KVV-4*1.5那么此种情况该如何定义呢?该怎么画呢?能给解释的详细点吗?或是给个截图
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况可按电缆的办法处理,首先识别设备和线槽,然后设置起点(烟感接线箱),让后选择起点(布管),软件会自动生成