1653370967 2025-01-06 19:46:50 | 广西壮族自治区 土建土建计量GTJ | 116查看 5回答
双层板配筋问题
问题一:有些板是双层板,我分别在分层1和分层2布置了板,这样布置是否正确?
问题二:双层板的负筋我是只在分层1配筋还是分层1和分层2都要配筋?
2025-01-06 19:53:03 补充
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一,布置的方式是正确的,但需要调整好相应的标高
问题二,也是要根据设计要求的钢筋要求对应的选择布置
首次提交 2025-01-06 19:50:28 最近修改2025-01-06 19:50:41 (修改过1次)
-
你确定是分层板吗
如果是2层板,都要布置钢筋的
2025-01-06 19:50:56
-
同一层的板,不用分层
只是部分板块标高不同,修改板标高
2025-01-06 19:51:00
-
分层画板并布筋
2025-01-06 20:59:14
-
问题一:有些板是双层板,我分别在分层1和分层2布置了板,这样布置是否正确?【正确】
问题二:双层板的负筋我是只在分层1配筋还是分层1和分层2都要配筋?【配筋按图纸要求分别布置】
2025-01-07 09:41:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看