Locus819 2010-09-01 12:51:59 | 河北省 其他专业 | 674查看 5回答
独立主高度问题
层高是6米,有两根柱子一层和二层都没有和梁板连接在一起,到第三层有了顶板和顶梁。那么我这两根独立柱的总高度是要算多少啊??18米还是12米多少啊??就是我要不要算上三层的高度?? 我要计算模版的超高面积,现在想知道这两根柱子的总高度要怎么算??谢谢问题补充:如果我有一根独立柱子在第三层变了截面了,那么这根独立柱的高度要算到几层啊??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳18米,独立柱不能间断,否则钢筋咋布置 模板要计算超高面积,定额规定超过3.6米应记取模板超高
2010-09-01 13:00:52
-
高度是十八米
2010-09-01 12:54:11
-
应该是18m 要计算超高面积
2010-09-01 12:55:50
-
18m 必须计算超高
2010-09-01 14:15:11
-
高度按18米计算,应该计取超高费。
2010-09-02 15:38:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看