• 独立主高度问题

    层高是6米,有两根柱子一层和二层都没有和梁板连接在一起,到第三层有了顶板和顶梁。那么我这两根独立柱的总高度是要算多少啊??18米还是12米多少啊??就是我要不要算上三层的高度?? 我要计算模版的超高面积,现在想知道这两根柱子的总高度要怎么算??谢谢

    问题补充:如果我有一根独立柱子在第三层变了截面了,那么这根独立柱的高度要算到几层啊??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    18米,独立柱不能间断,否则钢筋咋布置 模板要计算超高面积,定额规定超过3.6米应记取模板超高

    2010-09-01 13:00:52 

  • 高度是十八米

    2010-09-01 12:54:11 

  • 应该是18m 要计算超高面积

    2010-09-01 12:55:50 

  • 18m 必须计算超高

    2010-09-01 14:15:11 

  • 高度按18米计算,应该计取超高费。