钢筋2009暗柱
图纸中暗柱箍筋标注是 a8@150 这样还需考虑箍筋加密么? 03G101图集 第40页的柱箍筋加密区范围 是否也适用于暗柱? 请高手帮忙解答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
部分加密区按全加密计算。 同样适用于暗柱。
2010-09-01 15:05:37
-
应该适用于暗柱的
2010-09-01 15:06:55
-
这种标注就是所有的按一个间距布置不需要考虑加密了。
2010-09-01 15:04:21
-
03G101-1图集第40页适用于【框架结构】中的KZ、QZ、LZ(框架结构中柱共有五种,见03G101-1图集第7页),不适合【剪力墙结构】中的各种墙柱(墙柱共有10种,见03G101-1图集第12页)。 问:图纸中暗柱箍筋标注是 a8@150 这样还需考虑箍筋加密么? 请问又怎么理解? 如果不适应那么暗柱箍筋加密哪里有说明?麻烦告诉一下 答:墙柱有几种情况,端柱、小墙肢(剪力墙水平截面的宽高比小于3的剪力墙)与框架柱相同,见03G101-1图集第48页说明1;其余暗柱只需按设计要求配筋即可。另外注意,图集规定暗柱纵筋搭接范围内箍筋要按加密处理(见03G101-1图集第48页说明3)。
2010-09-01 16:19:39
-
不需要箍筋加密了,箍筋间距是一样的.
2010-09-01 21:12:54