• 改建扩建工程的算量思路

    我现在正在做一个改扩建工程,是个商场,底下原有的两层要加固,上边加上四层,我在算钢筋的时候该以怎样的思路去算啊,还有就是植筋问题最让人头疼,哪些地方该植筋,我该如何去考虑,我感觉现在我只能用手算植筋了,有没有简单点的办法去算植筋?谢谢各位专家!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上面四层正常画构件计算。植筋部分上面四层与下面相交部分柱钢筋需要植筋,底二层加固看图纸设计。植筋一般按个数计算,所以只要查出来多少根植筋就行了。

    2010-09-08 14:53:55 

  • 这个你用软件中的单构件算下就可以了!

    2010-09-01 16:12:41 

  • 根据设计图纸计算工程量,套取相应定额。 植筋问题,可以按处计算植筋,套取植筋子目计算费用。钢筋按实计算,套取第4章钢筋子目。

    2010-09-01 16:13:10 