• 只有框架没有外墙,是否计算外脚手架?

    钢厂的工业建筑主体,只有框架没有外墙, 但施工时搭设了外双排脚手架,是否可以计算外墙双排脚手架?是否可以作为维护架体计算

    2025-01-08 19:58:43 补充

    工业建筑

    2025-01-08 19:59:44 补充

    甲方的解释是混凝土构件模板已考虑脚手架及支撑,是否可以套外脚手架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个外双排脚手架就是维护架体的

    就是要计算为双排外墙脚手架

    2025-01-08 19:23:07 

  • 是的,可以

    2025-01-08 19:10:06 

  • 可以计算外墙双排脚手架

    2025-01-08 19:10:13 

  • 就算没砌外墙,也要计算外综合脚手架的,柱梁等构件也要施工,不可能没脚手架的,没脚手架没法施工,也不安全,建议查看当地定额说明看看,或咨询造价部门

    2025-01-09 10:46:02 