xiaoquan110 2010-09-02 08:47:45 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1509查看 6回答
温度筋问题
在板图中已经说明c8-200双层双向,但在总说明又说须结合原有配筋设置温度筋a6-180等,意思是说不了c8-200双层双向后再设置双向布置温度筋再补一次吗?我的是9.0版本的,我这样布了后计算结果跟没有布温度筋的时候结果一样,忘能解析一下该怎么布这种情况。谢谢!问题补充:双向满布是什么意思?我的是在结施屋面板图中说要布双层双向c8-200,但看总说明却又说屋面在须结合原有配筋设置温度筋a6-180。 是不是就布两层就得了,然后在属性把面筋改成温度筋就得了呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋一般用在板上部,当上部没有形成双向钢筋网时,设置温度筋,使之形成双向满布,如果上部已经形成双向满布的情况下,上部双向就充当了温度筋,就不用再设置温度筋了。温度筋的主要作用就是实现双向满布而防止楼板因内部温度应力(水化热)过大而导致混凝土开裂。
2010-09-02 08:53:30
-
你好,图纸说明的意思是在没有布置双层双向钢筋的部位按照温度分布筋布置,有的部位就不用再重复布置了。
2010-09-02 08:51:31
-
这种情况温度筋你只能自己在单构件输入里面计算了。
2010-09-02 08:50:48
-
最好使用最新版本钢筋软件方便有强大功能!用2009钢筋软件算量!
2010-09-02 08:53:16
-
你好,当上部没有形成双向钢筋网时,设置温度筋,使之形成双向满布,如果上部已经形成双向满布的情况下,上部双向就充当了温度筋,就不用再设置温度筋了。
2010-09-02 09:16:10
-
温度筋仅在板中没有布置上层网片时才会计算,这是常规做法。但你要是“强制”计算温度筋的话,把温度筋按照上层受力筋定义和原有的受力筋重复布置就OK了。
2010-09-02 09:27:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看