管道保温工程量计算公式
请问这个公式中”0.063+0.03*2“有没有计算错误,管道为de63,保温厚度为30mm,应如何改正?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个是计算保护层面积,公式正确。
2025-01-10 10:38:53
-
管道保温应该是计算到保温中心线,只需要0.063+0.03就可以,不用*2的,如果是计算外侧保护层是0.063+0.03*2
2025-01-10 10:37:13
-
北京定额有相应管道的保温系数和保温的计量公式,直接套用就可以了
2025-01-10 10:43:19
-
定额计算公式;
2025-01-10 11:06:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看