• 板钢筋图纸只标注了X向的底筋,没有标准Y向的底筋,这种情况是何意思,烦请解答!

    第一张图是板钢筋示意,第二张图为板钢筋图下方的说明

    问题:图中只绘制了X向底筋,Y向底筋没有绘制,但说明中明确表示,未标注的按C8@200双层双向布置,请问此板钢筋如何布置?

    X向底筋双向布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    Y方向按说明里的C8-150布置,图上没画的都按说明,画了的按图上画 的

    2025-01-11 00:00:50 

  • 答疑解惑

    首次提交 2025-01-11 00:01:12  最近修改2025-01-11 00:08:27 (修改过1次)