打铁还得自身硬 2025-01-11 17:51:04 | 陕西省 土建装饰 | 101查看 4回答
连接方式选择
陕西省抗震设防烈度 8 度,剪力墙抗震等级为一级时,图纸上没有明确直径 20 以下钢筋具体连接方式, 剪力墙竖向直径 12 的钢筋应该采用绑扎连接还是机械连接方式?其依据是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙竖向直径 12 的钢筋采用绑扎连接
2025-01-11 17:55:08
-
12的钢筋一般都会采用电渣压力焊或机械连接了
2025-01-11 17:59:52
-
剪力墙竖向筋常用绑扎连接
2025-01-11 20:09:31
-
你好,应该采用的是绑扎或者电渣压力焊。具体的看看你们的施工方案,一般图纸没有说明,施工方案都会有说明的。
2025-01-11 22:29:04