• 钢筋2009-柱1

    为什么在同一层内相同属性的柱的钢筋,有的计算插筋,有的不计算

    问题补充:谢谢啊! 哦,我刚才查了一下。这是我新建的钢筋轴网,只是在一层导入了柱子(其它都没做)。但是从CAD导入后,他不认我设定好的一层层高(5.05米)来算钢筋,而是1、导入的柱钢筋按一层+基础层总层高算得(5.05+5.85=10.9米);2、基础层也被导入柱子了。可我只在一层导的啊? 还有,在钢筋里的柱的定义下,“截面编辑”怎么使用啊。能否讲细些,最好有个例子演示。谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,那需要看到柱子和其他构件的搭接锚固啊。 你光画柱子的话肯定是一样的。

    2010-09-02 11:41:59 

  • 你看下柱的底标高,是不是首层柱的底标高识别到了基础层,应该是层高与柱表没有对应好。

    2010-09-06 18:18:10 

  • 一定是你的操作有问题

    2010-09-02 13:49:42 

  • 可能是软件默认从CAD导入首层柱子时,是按首层加基础层高度导入的。 可以框选首层框架柱,在属性里将底标高改为层底标高,然后复制到基础层即可。

    2010-09-02 16:11:20 