• 请问一下各位大佬,暖通风管的工程量需要胶水风管四周的翻边吗?

    例如:规格是800*250的风管长度是12米,按我的计算方式和我查找的计算规则是:(0.8+0.25)*2*12。施工单位的计算方式是:(0.8+0.25+0.04)*2*1.25*(12/1.25)。施工单位给我的解释是:0.04是风管的翻边,1张钢板的长度是1.25米。风管是由于2张钢板组合而成的。请问应该如何计算?

    暖通风管

    翻边

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的计算是正确,这个属于共板法兰风管,风管制作安装定额已经包含了图片部分,无需单独计算,另外风管的这边定额主材也给了很大的钢板消耗量,无需单独考虑

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2025-01-14 20:31:02 

  • 计算规则不计算就 不需要计算

    2025-01-14 20:40:41 

  • 是共板法兰风管,翻边不另计了。

    2025-01-14 21:13:41 