二二五 2025-01-15 20:20:15 | 河南省 土建安装电力其他专业 | 60查看 3回答
变电站防火封堵
4.5层静电地板下砌筑防火墙 这个防火墙属于我们防火封堵吗 用的材料一样吗 我们防火封堵用有机堵料 祖火包 耐火板
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
防火墙是防火墙,不属于防火封堵
2025-01-15 20:54:09
-
墙上每个电缆预留洞口计一处
2025-01-15 21:06:38
-
(电缆进入配电柜)有孔的地方都要做“防火封堵”(防火墙除外)。
2025-01-16 07:26:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看