• 自动报警系统调试的单位是系统,怎么计算?

    根据定额解释,清单工程量是填写1,还是填所有的各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器的总数?

    清单工程

    定额解释

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 填1

    2025-01-15 22:27:03 

  • 消控室内消防主机的数量就是清单工程量。去选择不同点数的系统。

    2025-01-16 07:14:55 

  • 自动报警系统调试是按点计算,也就是一个系统就是指一套火灾报警控制器按一个系统计算,报警控制器分琴台和立式,无论有几台分柜都算一个系统,一个系统的点位按内报警控制器内的烟感、温感、手报、消报、模块、声光报警等这些有地址编码的计算,如一个烟感就计算一个地址,也就是一个点位,统计中点位,总点位就是系统的点位数。

    2025-01-16 08:56:30 

  • 清单的工程量为1,定额选取的时候按各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器的总数选取

    2025-01-16 08:57:34 