luping1333 2010-09-02 20:37:15 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 618查看 3回答
砌体加筋的问题
图纸会说砌体加筋是墙净长的1/5,且不小于700mm。那么我的理解是如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,那么砌体加筋是800mm,还是1600mm?构造柱两边也要设置加筋吗?还是就只要设置在框架柱就好了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你好、 图纸会说砌体加筋是墙净长的1/5,且不小于700mm。那么我的理解是如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,那么砌体加筋是800mm,还是1600mm?构造柱两边也要设置加筋吗?还是就只要设置在框架柱就好了? 答: 1.构造柱两边也要设置加筋,也要按图纸说明墙净长的1/5,且不小于700mm设置。 2.如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,砌体加筋是1600mm+柱宽 构造柱两边要设置砌体加筋,每边墙净长为8/2=4。那么加筋长为4/5=0.8。两边一共1.6m,还需要加上构造柱宽。 你好,只有两根框架柱,中间一堵墙和一根构造柱的,那么框架柱的位置加筋为800。
2010-09-02 20:41:34
-
图纸会说砌体加筋是墙净长的1/5,且不小于700mm;如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,那么砌体加筋应该是按照8/2=4米计算了,那么砌体加筋应该是800mm;构造柱应该正常设置加筋;
2010-09-02 20:40:12
-
图纸会说砌体加筋是墙净长的1/5,且不小于700mm。如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,那么砌体加筋是1600mm。构造柱两边也要设置加筋。
2010-09-02 20:39:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看