全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把N换成G就解决了

    2025-01-16 10:47:10 

  • 可以输,得修改梁的结构类型


    次梁

    2025-01-16 10:47:25 

  • 原因:选择的22G规则且梁的“结构类别”选择的是“非框架梁”,在22G平法规则中新增了受扭非框架梁,因此若设置梁类别为非框架梁时,无法输入侧面抗扭钢筋。

    方法:将梁【属性列表】中的“结构类别”修改为“受扭非框架梁”,即可在【属性列表】中/梁原位标注中,输入输入带N的侧面钢筋。如图:

    为什么连梁侧面钢筋输入不了带N/G的钢筋信息?

    暗梁/圈梁/过梁侧面纵筋有G或者N如何处理?

    点击蓝色字体获取详细答案

    梁侧面


    2025-01-16 10:47:26 

  • 答疑解惑

    2025-01-16 10:48:01 

  • 用下图的方法处理:

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2025-01-16 10:49:04 