美好未来 2010-09-02 21:12:25 | 山东省 其他专业 | 1847查看 5回答
关于条形基础和防水底板的钢筋问题
我现在的这个工程是个短肢剪力墙的住宅楼,设计为条形基础,设防水底板,防水底板下平与条基下平齐,两者钢均为C12@200,条基宽700mm。请问他们之间的关联关系是怎样的?我看平法图集好像是搭接关系,这里是不是可以将防水底板的钢筋穿过条基取代条形基础的钢筋?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个是否将 防水底板的钢筋穿过条基取代条形基础的钢筋,的确应该由设计单位决定。当然,如果是预算,就采用取代,钢筋型号相同就可以 但在实际施工中,我个人认为,不应该把钢筋穿过条形基础取代条形基础的钢筋,这样对于基础这样 有可能沉降很大的 构件来说是不太好的,不利于其沉降,有可能破坏混凝土的结构
2010-09-05 07:18:46
-
如果是预算,就采用取代,钢筋型号相同就可以
2010-09-05 07:16:25
-
平法节点可见08G101-5《箱型基础和地下室结构》图集第52页【地下室防水底板JB与各类基础的连接构造】,设计者没有采用平法制图规则时,其应当明确各个节点的具体构造。注意,节点是设计者给的,而不是预算员猜的。
2010-09-07 09:16:01
-
是否可以将防水底板的钢筋穿过条基取代条形基础的钢筋,应该由设计单位决定;
2010-09-02 21:20:56
-
两者钢均为C12@200,那就穿过条基取代条形基础的钢筋。
2010-09-03 06:20:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看