李迈 2025-01-17 09:13:26 | 北京市 安装预算 | 55查看 1回答
气体灭火系统气瓶年限
在那条规范体现,求规范,邮箱:lm010628@qq.com
2025-01-17 09:25:12 补充
七氟丙烷钢瓶的使用年限规范
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
七氟丙烷钢瓶的使用年限规范如下:
设计使用年限:根据TSG R0006-2014《特种设备安全技术规范》,钢质焊接气瓶的设计使用年限为20年。此外,根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021第3.8章节的规定,不论是焊接钢瓶还是无缝钢瓶的使用年限规定统一为20年。
检验周期:钢质焊接气瓶(消防气瓶)每3年需要进行一次检验,以确保气瓶的安全性能。
报废年限:当气瓶的使用期超过其设计使用年限时,一般应当报废。这是为了确保消防安全,避免使用过期气瓶。
其他规定:根据国家安全生产监督管理总局发布的《气体灭火系统使用管理规定》,七氟丙烷钢瓶的使用年限不得超过10年。同时,每年应对钢瓶进行一次外观检查,包括检查瓶阀、压力表、密封圈等部件是否完好,钢瓶是否受潮、腐蚀等。超过使用年限的钢瓶应进行全面检测,确保无安全隐患
2025-01-17 10:13:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看