三桥朱志龙 2025-01-17 14:38:59 | 浙江省 安装市政公路机电 | 71查看 2回答
该套电压互感器、避雷器柜还是断路器柜?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
你可以不懂,但不能不信 黄金专家
答题: 2604 被赞: 1371
这种东西柜子里一般都有,你得看系统图是什么柜子,有馈线柜有互感器柜等按功能分的
2025-01-17 14:44:07
蓝鲸 钻石专家
答题: 62441 被赞: 67412
这个不单独分开计算,因为变配电设备属于成套设备,这些都是包含在设计价格里面的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2025-01-17 14:59:54
请教成套高压配电室调试怎么套定额?问题比较多,望细心解答。
1.我们这个工程有电源进线柜两个,pt柜两个,母联柜和隔离柜各一个还有变压器柜4个,这些都要套那些调试定额? 2.每个成套高压柜中仪表及继电器、一次和二次回路是不是厂家已经调试好了,不需要现场再调试了? 3.基于第二点且我们只有每个柜子的断路器及电流互感器调试资料是不是定额时只包含本体设备调试,因此要乘系数?具体剩多少? 4.备用电源调试是否包含了母联柜和隔离中的断路器等元件调试,因此母联柜和隔离柜不单独套调试定额了? 5.高压母线调试包含了一组电压互感器,那是不是pt柜就不再单独套定额了?
母线系统调试如何计取?
母线系统调试,定额解释基本没有(浙江的),全统定额解释里,母线系统调试是以一段母线上有一组电压互感器为一个系统计算。低压配电装置母线电气主接线一段母线计算一个调试系统。那么这个低压的母线段怎么计算呢?举个例子,从变压器出来连接到低压配电柜5台,有进线、电容、出线柜,其中一台出线柜再出四路,分别到4台配电柜(四个不同车间),那么这个技术1kV母线段调试是几段呢?1还是5?