暴力美学 2025-01-17 15:51:34 | 山西省 土建设计土建计量GTJ | 82查看 2回答
柱插筋问题
柱在出基础后预留插筋不应该是参考22G101-1第2-10页地下室KZ纵向钢筋连接构造,出基础后不应该是Hn/6吗?为什么软件是Hn/3呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该是1/3 基础顶、首层都是1/3 ,其它层是1/6 22G图集中也是这样要求的
首次提交 2025-01-17 15:53:17 最近修改2025-01-17 15:53:34 (修改过1次)
-
1/3是2-9页的情况。
2025-01-17 16:02:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看